煙囪內壁檢測維修 一、技術要求 1.煙囪內壁檢測鑒定項目:承重結構檢查、檢測。具體包括:資料調查、煙囪筒壁內表面缺陷檢查、筒壁混凝土抗壓強度檢測、筒壁內表面混凝土腐蝕深度檢測、筒壁混凝土碳化深度檢測、筒壁混凝土SO42-含量檢測、筒壁混凝土CL-含量檢測、筒壁鋼筋配置檢測、筒壁混凝土鋼筋銹蝕外露程度檢測、承載力驗算、內壁混凝土其它缺陷(空洞、裂縫等)、牛腿部位缺陷統計安全性評級。 2.鑒定要求(僅為最低要求,并不限于此)對煙囪的安全性進行檢查、檢測,并按照規定的標準和方法進行評價。在混凝土筒壁內側,每約10m作為一個測區,對筒壁內側表面混凝土的腐蝕情況進行普查并拍照記錄。同時采用鉆芯取樣的方法檢測筒壁內側混凝土的腐蝕深度。對筒壁內側鋼筋外露銹蝕、銹脹現象進行普查并拍照記錄,用游標卡尺測量鋼筋的有效直徑。采用抽樣開鑿的方法檢測未外露鋼筋的銹蝕情況。現場每5m拍攝一段錄像以記錄筒壁內側的實景。 3.原煙囪筒身部位的在線監測設備需更換高精度在線監測設備,原有測孔管徑不能滿足要求,需進行擴孔,測孔安裝在煙囪45米平臺處,煙囪總高度180米,安裝有外壁爬梯。煙囪壁厚30CM,內襯玻化陶瓷磚。將原有3個測孔分別擴大為ф135mm、ф74mm、ф116.1mm。 3.1、施工要求:首先將需擴孔位置的煙囪粘接劑及內襯進行清理,然后進行擴孔作業,防止內襯大面積脫落,套管固定后,需用硅橡膠進行內襯修補。 二、煙囪檢測需按以下標準執行 1、《建筑結構檢測技術標準》(GB/T 50344-2004); 2、《鉆芯法檢測混凝土強度技術規程》(CECS03:2007); 3、《煙囪工程施工及驗收規范》(GB50078-2008); 4、《建筑防腐蝕工程質量檢驗評定標準》(GB 50024-2010); 5、《煙囪設計規范》(GB 50051-2013); 6、《建筑防腐工程施工及驗收規范》(GB 50212-2002); 7、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB 50204-2015); 8、《混凝土中鋼筋檢測技術規程》(JGJ/T152-2008); 9、《工業建筑可靠性鑒定標準》(GB 50144-2008); 10、《煙囪可靠性鑒定標準》(GB 51056-2014); 11、《工業建筑防腐蝕設計規范》(GB50046-2008); 12、委托方提供的煙囪原設計圖紙及相關資料。 三、工期要求 煙囪內壁檢測需與煙囪內襯拆除同步進行,內襯拆除與檢測工作同時完工,檢測完10天內出檢測報告。兩根煙囪檢測分開進行,具體檢測時間以業主書面通知為準。
|