廠區煙囪亮化特種燈具的安裝 1)燈的安裝: 2)便攜式本地照明燈具用柔性橡膠護套電線。 3)金屬鹵化物燈的安裝:燈的安裝高度大于5米;電源線由接線柱連接,電源線不得靠近燈的表面,必須與觸發器和限流器配合使用。 4)燈的底座須牢固地固定,傳動軸須按所期望的方向緊固及固定。 5)容量大于100 W的白熾燈泡的事故照明線和密封裝置,須安裝耐溫線。 6)安裝36V及以上的照明變壓器: (1)變壓器應采用雙線圈,不得使用自耦變壓器。 (2)電源側應有短路保護,熔斷器額定電流不大于變壓器額定電流。 (3)應將外殼、芯側和低壓側連接到保護地線上。 二.座椅插入和開關板的安裝 1)插座和開關板的型號、規格和安裝高度應符合設計要求。同一類型面板的高度與安裝在同一房間內的同一類型面板的地面高度之間的誤差不得超過1mm,同一類型面板的高度與安裝在同一房間中的同類面板的地面高度之間的誤差不得大于5mm套接字連接、單相雙孔插座、面向插座的右孔連接線和左孔連接零線的誤差。單相三孔和三相四孔(五孔)的接地或連接零線應在以上,蓋面應糾正。暗插座和暗開關的蓋板靠近墻壁,周圍沒有縫隙。 2)當交流、直流或不同電壓的插座安裝在同一地方時,應明顯不同,它們的插頭和插座不應相互插入;同一地點三相插座的接線相位必須相同。 3)同一地點的開關應安裝在同一地方,操作應靈活,按點接觸應可靠,開關上下部分的位置應相同,安裝高度應符合設計要求。 4)電器、燈具的相位線應由開關控制,燈具按照規定安裝,位置正確。 三.質量標準 1)燈具的類型和使用地點必須符合設計要求和施工規范。不得安裝CCC認證的燈具和燈籠。 2)3公斤以上的燈具必須是預埋鉤或螺栓,嵌入件必須牢固可靠,鉤圓鋼的直徑不應小于燈銷直徑,不應小于6mm。大型燈具的固定和懸掛裝置應按燈具重量的2倍超載。 3)燈具高度在離地面2.4米以內的,燈具必須可靠地接地,并有專用的接地螺栓和標志。 4)燈具安裝牢固、正確,燈具干凈干凈,吊桿垂直,各行燈具排列整齊。 5)電線與燈絕緣良好,留有適當的裕度,電線連接牢固緊密,錫沖洗到位。 6)電試的運行時間須保證為24小時,所有照明燈及燈籠須每2小時開啟及記錄一次,而在連續試運行期間亦不得發生故障。 四.保護成品 1)當燈和燈籠進入工廠時,移動時應整齊和輕輕地放置,以免損壞表面的鍍鋅層、油漆和玻璃蓋。 2)安裝燈具時不要碰墻壁和門窗,要用高的長凳來保護地面。 3)安裝后,燈及燈籠不得再噴泥漿以防止器皿受到污染。 五.安全要求 1)安裝燈具攀登工作時,應注意檢查高腳凳是否牢固可靠。 2)燈具的安裝、調試和維護應切斷電源,使用電動工具應檢查電線和電動工具是否處于良好狀態,以防止電擊。 3)為安裝更重要的燈具,必須安裝腳手架。安裝在重要位置的大燈的玻璃綠色應防止其破碎后濺落。除非設計另有要求,否則可用透明尼龍編織防護網,并應根據實際情況確定網眼的規格。 4)用梯子頂住柱子,把頂上系牢。在光滑堅硬的地面上使用梯凳時,必須考慮到防滑措施。 5)人字形梯子的使用必須牢固。在梯子腳的40~60毫米處,應設置拉繩以防止斷裂;不要站在梯子的頂樓上工作,也不要將工具和材料放在梯子工作臺上。 6)在高空工作時,在沒有防護設施的情況下,必須系緊安全帶,并將安全帶系在穩固的部分上。 7)在天花板室工作時,現場嚴禁吸煙和火災。如果屋頂有暗燈,應在燈的位置周圍添加防火材料,以防止火災。 六.環境要求 安裝燈具時應注意清理現場,完成線皮和包裝后進行清理。生活后,材料清晰,場地清晰。
|