煙囪新建過程中鋼筋工程技術交底內容有哪些? 一、施工準備 1.清除鋼筋表面的銹蝕、油污和浮皮。 2.審查鋼筋的數量、規格、型號和工廠合格證書,并對φ12以上的鋼筋進行冷彎和拉伸試驗。 3.配藥前應仔細檢查設計圖紙、配筋圖和鋼筋表,并為重要構件的應力鋼筋繪制接頭配置圖。 4.做好模板項目評審和驗收程序。 5.檢查建筑設備的狀況和腳手架的堅固程度。 6.計劃使用的材料: 二、作業程序和施工方法 1.鋼筋一般應進行冷拔和矯直,一級鋼筋的端部應為180°彎曲鉤,其直線長度應符合設計規定。 2.用于弧焊的電極應適用于所用的鋼筋: 一級、二級、三級、三級、5號鋼 電極級T38或T42T50T50或T55T42或T50 3.鋼筋的接頭應符合設計要求和規格。 4.裝訂一般規定箍與主筋相互垂直,環節點應沿柱的周向交錯,柱的四個角處的垂直鋼筋鉤與模板成45°角,中間的垂直鋼筋鉤應與模板垂直,為確保上部鋼筋的正確位置,應在懸掛式板構件主應力鋼筋下部設置一定數量的鋼支撐鐵。 5.如未指定墻內雙列鋼筋的設計,應設置一定數量的鋼筋掛鉤,以確保雙排鋼筋的正確間距。 6.鋼筋間距應符合設計要求。如果鋼板或梁中的鋼筋安裝有暗管,而位移只能移動到一側,則鋼筋不得局部彎曲,過高的間距應用相同類型和規格的鋼筋填充。 7.當構件交叉時,梁的主配筋應在柱的主筋上,次級梁的主配筋應在主梁的主配筋之上。 8.φ25以下的鋼筋可與20#22鋼絲連接,φ25以上的可與18號鋼絲連接。 三、技術質量要求和工作要求 1.質量標準見(鋼筋工程質量檢驗評定表),自檢記錄使用(質量檢驗表),由組長和質量檢驗員負責實施。 2.工程竣工后,秘密工程的驗收手續應當完成。 3.更換鋼筋需要手續和檢查公式。 四、安全施工措施 1.鋼筋矯直,夾緊頭應牢固固定,地面錨應牢固牢固,禁止行人沿肌腱在2米以內行走。 2.展開盤園鋼棒應牢固粘牢,防止回彈,先切斷腳踩。 3.當材料斷裂時,工具應牢固,長鋼筋應由特殊人員握住,短鋼筋應用套管或鉗子夾緊。 4.機械破碎材料應在正常操作后進行,操作人員的手與刀刃之間的距離不得小于15厘米。 5.用折彎機彎曲鋼筋時,應由一個特殊的人握住,并站在鋼筋彎曲的外側。轉動頭,彎曲,以防止人與物的碰撞。 6.在施工現場裝訂和安裝時,應站在腳手架上,而不應站在墻壁和鋼骨上。柱筋骨架應臨時支撐,以防止倒塌。 7.在建造高層屋檐時,應系好安全帶和安全網。 8.在使用機器和工具時,應注意安全用電(按照安全用電量的慣例)。
|